鋁門窗最主要經過以下幾項測試
(1) 強度測試 (2) 水密性測試 (3) 氣密性測試 (4) 塗裝測試 (5)聲音透過損失測試
如上述 通過1~4項測試就稱 氣密窗 其功能為 防颱(抗風壓) 防水 氣密
如通過5項測試就稱 隔音氣密窗 其功能為 防颱(抗風壓) 防水 氣密 隔音
氣密窗 ≠ 隔音窗 隔音窗= 氣密窗
門窗的氣密性能制定的標準 ,分為3個等級,
氣密性 2 m ?/hr‧㎡以下 ; 氣密性 8 m ?/hr‧㎡以下 ; 氣密性 30 m ?/h
r‧㎡以下
氣密性達 30 m ?/hr‧㎡以下都能稱氣密窗 氣密性達 2 m ?/hr‧㎡
以下最好(越低越佳)
而隔音窗先決條件取決於"氣密度" 聲音最佳傳導途徑空氣 (要先做隔
絕) 也就是 ”氣密性”
門窗氣密性好壞取決於漏氣量多寡 漏氣量少其氣密性 斷熱性 隔音性
防塵性將隨之提高
一般經國立大學或其相關單位通過”隔音測試” ASTM E413評估 S
TC=Ts35等級之隔音窗
其氣密度的最低標準皆已達 氣密性 2 m ?/hr‧㎡ 以下
簡單說隔音窗就是等級最好的氣密窗
重點: 氣密性達 30 m ?/hr‧㎡以下 也已達氣密窗國家標準 (也能稱為
氣密窗) 但因先天”氣密性”較低易造成竄音現象 既使加強玻璃厚度
要作到隔音窗的國家標準 也有點困難
例: 同為搭配10mm玻璃 氣密性達 2 m ?/hr‧㎡以下之氣密窗隔音效
果決對比 氣密性 30 m ?/hr‧㎡以下之氣密窗 還好
結論 :
隔音窗代表最好的氣密窗
氣密窗不等於隔音窗
其2 玻璃選用
氣密性 跟玻璃搭不上邊 所以裝3mm玻璃也能輕易通過氣密窗 等級標準測試
隔音性 就跟玻璃選用有著很大關係
聲音具穿透性 所以玻璃厚度就決定 聲音穿透損失能力
所以一般會有隔音需求的門窗施工 玻璃最低厚度都須10mm以上
|