氣密窗性能標準
1: 抗風壓性能 :門窗抗風壓性能是指門窗的主要受力構件在承受風壓下
變形範圍內所能承受的風荷載能力。
其根據國家標準 CNS 309 其雙拉窗.單拉窗的試驗荷重由垂直方向施於鋁窗之室外側
我國對門窗的抗風壓性能制定的標準,
分為五個等級,抗風壓強度160 kgf/㎡ ; 200 kgf/㎡;240 kgf/㎡;280 kgf/㎡;360 kgf/㎡
而試驗後鋁料各部位中央最大搖隢度不得超過以下標準
鋁窗部位
|
最大搖隢度
|
兩外框之併合部份
|
外框長度 1/150 以下
|
腰頭橫料
|
腰頭橫料長度 1/150 以下
|
兩窗扇疊合部位
|
窗扇長度 1/80以下
|
橫格條
|
橫格長度 1/80以下
|
氣密性(空氣滲透)性能 :建築門窗的氣密性能是指門窗在關閉條
件下阻止室外空氣滲入室內及空氣溢出的能力,即通常所說的門
窗是否嚴實 鋁窗於室內 外支氣壓差產生漏氣現象 鋁窗氣密性好壞
取決於漏氣量多寡 漏氣量少其 氣密性 斷熱性 隔音性 防塵性 將隨之提高
其根據國家標準 CNS 3092 及日本 JISA 4706 規定將鋁窗施
予 25kgf/㎡ 之預壓後 壓力為 1kgf/㎡時 一小時所漏出之通氣
量如下
氣密性分類
|
120
|
30
|
8
|
2
|
通氣量
|
30<q≦120
|
8<q≦30
|
2<q≦8
|
q≦2
|
水密性(雨水滲透)性能:在風和雨的同時作用下,關閉的窗戶防
止雨水滲入室內的能力稱為雨水滲透性能。三種窗戶的雨水滲透
性能皆為二級水密性能 - 是指門窗抗雨水滲透的能力。雨水因風
壓而由室外侵入室內
依國家標準 CNS 3092 及日本 JISA 4706 規定於鋁窗之室
外側以 41/min ㎡ 之水量噴射 同時並施加 15 kgf/㎡ ; 25
kgf/㎡ ; 35 kgf/㎡ ; 50 kgf/㎡ 之脈動壓力110分鐘後
室內側不得有漏水現象
有些人會問”氣密窗” “半氣密窗” 如何區分
其實只要經過
強度測試160 kgf/㎡ 以上
氣密性測試30 m?/hr‧㎡ 以下
水密性測試15 kgf/㎡ 以上
最低標準都能稱 氣密窗
應該說 氣密窗 是有等級之分
而非 氣密窗 半氣密窗 之分
其測試報告達以下標準 也就是等級最高的氣密窗
強度測試360 kgf/㎡ 以上
氣密性測試2 m?/hr‧㎡ 以下