清洗時,應徹底清除水池、水塔之沉澱物、雜質,並檢修有關各項設備。
1-1 工作計畫
貯水槽清洗工作之內容隨著槽之容量、形狀、設置場所、建築物之種類而有差異,應於事前進行調查,確實掌握現場狀況,並且和有關人員詳細討論、協調,擬訂妥善之工作計畫,作為工作進行之方針。
工作計畫
|
1. |
建築物之地址、電話號碼。 |
2. |
管理人員(負責人)姓名。 |
3. |
自來水公司所在地營運(服務)所。 |
4. |
蓄水池之進流量(m3/min)。 |
5. |
進流量可由水表讀數得之,由此進流量可預先推算關閉進水閥的時間。 |
6. |
水塔抽水機之抽水量(m3/min)。 |
7. |
確定抽水機自動停止所需要的時間。 |
8. |
該建築物一天之用水量(m3/日)。 |
9. |
是否有直接水管。 |
10. |
其它必要事項。 |
1-2 工作之進行
1-2-1
準備工作 決定實際作業及監督人員,明確劃分其責任與權限。準備計畫表,於清洗工作進行前四、五天,對用戶及所有相關人員發出停水通知。向自來水公司所在地營運(服務)所提出申報。檢查工作人員健康狀況準備更新、塗裝及其它工事所必須之機械器材及各項消耗品。消毒所需使用之機械、器具及衣物。考慮停水時間,預先關閉蓄水池之進水閥,以儘量避免水量之浪費。貯水槽之清洗工作看起來很簡單,所以在作進行時,經常容易掉以輕心,因此而導致意外事件發生之例屢見不鮮。所以,在工作時必須注意安全,充分作好準備工作。
1-2-2 工作要領
(1) 關閉進水閥事先計算進水量及用水量,決定進水閥關閉之時間,避免水量之浪費。
(2) 環境之整理整理抽水機,貯水槽周圍(尤其是人孔,控制盤附近)之環境。
(3) 消毒機械器具現場所需使用之各種機械,器材應先經過消毒。
(4) 清洗過程中電源之使用電源之使用,必須確定其安全性。
(5) 排水查看排水口附近之情形,確定其安全,暢通時方可排水。 .蓄水池-水排放於位於地下之排水槽時,應避免溢出,若排放於屋外之排水溝時,應注意不要使水溢出於附近及道路上。.水塔- 注意雨水排水口是否有淤積情形,雨水排水管是否有溢出情事。
(6) 抽風機之裝置安裝抽風機,以保障工作安全。
(7) 消毒液在蓄水池及水塔前預備濃度50~100ppm之次氯酸鈉溶液,以供進入前消毒手套及長靴。
(8) 槽內之照明照明器具應為防火防爆型,且亮度應適合工作需要。
(9) 排水使用抽水機迅速抽除殘留於槽內之積水。
(10) 進水口(浮球開關等)之檢修排出殘餘積水時,同時檢修浮球開關。清洗工作完成後,將進水閥開關兩、三次,以排出積存其間之紅水。
(11) 入口處之清掃清除人孔框,人孔蓋之鐵銹,最好能塗上防銹漆。
(12) 清洗前,槽內之檢查及攝影(彩色) 清洗工作進行之先,檢查槽內壁是否有龜裂、損壞及是否有汙水流入等異常情形,攝影工作有助於此工作之進行。(攝影時,應注意鏡片之清潔)。
(13) 管線、水閥及電極棒等之清掃清除槽內各管線、水閥及電極棒之鐵銹,在清除電極棒之鐵銹時,須特別小心以避免損壞,除銹工作完成後,需確定各電極之功能是否正常。
(14) 洗淨使用高壓洗淨機以自來水洗淨。為達到良好之清洗效果,應依洗淨機之種類決定噴洗之角度及與壁面之距離。 清洗之順序依次為出入口周圍,進水管等水管部份、頂板、壁面及底部。
(15) 機器設備之檢查,應檢查下列事項:
機器設備檢查事項
|
1. |
內部支撐狀況。 |
2. |
浮球開關。 |
3. |
水位警報裝置。 |
4. |
吸水管及逆止閥。 |
5. |
通氣管。 |
6. |
各水閥。 |
7. |
溢流管與排放口之間隙。 |
8. |
排水管。 |
9. |
電氣配線。 |
10. |
除給水管外,是否有其他管線相通。 |
11. |
其他。 |
(16) 清點所使用之各項機械器具確定未遺留任何器具於槽內。
(17) 清洗後之攝影(彩色) 與清洗前所取角度應相同,以便於比較。
(18) 槽內之消毒參見下節。
(19) 進水記錄水表指針後,開啟進水閥。
(20) 水塔之清洗清洗原則與蓄水池相同。在無法使用高壓洗淨機時,可以尼龍刷除去污垢。
(21) 清洗完畢洗淨、消毒後,蓄水池及水塔開始進水,應檢查槽內及給水龍頭處之水質。(自由餘氯在0.2ppm以上,色度應在5度以下,濁度應在2度以下,且不得有異常之臭味)。
(22) 清洗後之善後處置確定人孔蓋已上鎖及排水閥拴已關閉,並由各水龍頭排出空氣及紅水。
(23) 採水樣全部工作完成後,應採水樣進行一般檢驗(餘氯、色度、濁度)。日後,提出工作報告時應同時附上水質檢驗結果以供委託人參考。
1-2-3
清洗時機器之使用 清洗時應依現場之實際情形,選擇適合之機種,其基本原則為安全及高效率。使用前應詳閱說明書,以避免操作不當。以下簡單說明幾種常用機器之使用原則:
(1) 抽水機用以抽除殘留於槽內之水。可依現場情形選擇適合之機型使用,放下或拉上抽水機時,必須使用繩索,絕對不可使電線曲折,絞扭而致斷裂。 .抽風機-清洗工作進行時應抽換空氣,以確保安全。使用時,應選擇品質良好構造安全者,操作時,應注意勿使電線或其他物質捲入,並且應避免人體觸及扇葉而受傷。.照明器具-應為防水防爆型,並能供給適當之亮度。需特別注意橡皮墊密接部份,避免因浸水而發生漏電,觸電事故。
(2) 高壓洗淨機 ‧使用高壓洗淨機可達迅速且衛生之清洗目的。 ‧清洗水池時,應事先預備所需之水量。 ‧調整洗淨機V型皮帶之張度。 ‧檢查馬達曲軸箱部份機油之量及是否潔淨。 ‧定期調整,保養性能。 ‧使用時應注意不要直接噴射到人體。
(3) 殘餘水處理機(小型抽水機) ‧洗淨後殘留於池中無法完全排出之水,應以抽水機完全抽除。 ‧清除濾網上之污物。 ‧避免吸入砂、石等而磨損扇葉。 ‧定期更新機器之消耗部份,調整之以保養其性能。
(4) 餘氯測定器及色度、濁度測定裝置 ‧採取清洗後貯水槽內及給水龍頭之水樣,進行簡易之水質檢查。 ‧自由餘氯之含量應在0.2ppm以上。 ‧色度、濁度測定裝置之標準液應每兩個月更換一次。 ‧測定時,雙手應保持清潔,並注意不要損壞測定裝置。
(5) 刷子、水桶及其他清洗用具一套。 ‧槽內金屬部份。 ‧使用尼龍刷清除電極棒、浮球開關等之鐵銹。 ‧槽內壁、槽底部。 ‧鋼板製貯水槽腐蝕情形嚴重時,刷洗時應注意,勿使鋼板產生小孔。 ‧FRP製貯水槽,使用刷子、尼龍布等可有效地去除污垢。
1-3 用水衛生
正確的消毒方法,才能有效地達到消毒之目的,以清水(自來水)洗淨後,再以高濃度之氯溶液(餘氯50~100ppm)進行噴霧消毒,可達良好之消毒效果。若以含有濁度之水進行洗淨工作時,消毒效果將減低。
2-1 消毒液之配製
2-1-1
注意事項 次氯酸鈉溶液直接接觸到皮膚時會有刺痛之感覺。使用時需特別注意不可碰到眼睛,如碰到眼睛應立即以清水沖洗,並且馬上送醫院作適當之處理。 衣服、鞋子等接觸到次氯酸鈉溶液時會導致褪色或破洞。該溶液亦可能損傷機械器材。所以在使用時應特別小心,操作時最好戴橡皮手套。
2-1-2
次氯酸鈉溶液 次氯酸鈉溶液含有次氯酸鈉鹽及氯氣,通常可由氯氣和氫氧化鈉(荷性鈉)反應而得。此溶液為鹼性,初製成時有效氯之含量為15%左右,貯存3-4個月後,濃度可能減半。市面上出售之次氯酸鈉溶液,廠牌及名稱各有不同,一般而言,應貯存於冷暗之處。 2-1-3 50~100ppm濃度消毒液之配製 配製消毒液時應考慮所使用之水量及藥劑之有效氯濃度。次氯酸鹽溶液之配製,可以下式簡單表示:
Q=VxD/10xA Q:次氯酸鈉溶液之需要量(g) V:欲配置之溶液體積(l) D:欲配置溶液之有效氯濃度(ppm) A:所使用次氯酸鈉溶液之濃度(%)
例1試以有效氯濃度5%之次氯酸鈉溶液,配置1000公升50ppm之氯液。
1000 x 50 Q=-----=1000 10x5 即需要次氯酸鈉溶液1000(g)。
例2 試以5%之次氯酸鈉溶液配製30公升100ppm之氯液。
30x100 Q==60(g) Q=----=60 10x5 即需要次氯酸鈉溶液60g。
實際使用時,可參考以下之換算表。有效氯濃度5%時之換算表。
有效氯濃度5%時之換算表
|
液氯總量 |
氯液濃度 |
(水+次氯酸鈉溶液) |
50 ppm |
100 ppm |
10 l |
10 g |
20 g |
30 l |
30 g |
60 g |
50 l |
50 g |
100 g |
100 l |
100 g |
200 g |
2-1-4
有效氯 氯劑之強度、處理能力等,可以有效氯濃度表示。加藥量及殘餘量之有效氯濃度可以ppm表示,而所使用氯劑之有效氯濃度則以%表示。 .1kg氯氣相當於下列藥品之量 .強效漂白粉(有效氯65-75%)1.5kg .漂白粉(有效氯30-35%)3.0kg .次氯酸鈉溶液(有效氯15%)5.0 .次氯酸鈉溶液(有效氯10%)10.0 .次氯酸鈉溶液(有效氯5%)15.0
2-2 槽內消毒
消毒時應特別注意工作人員之安全與衛生。為防止工作人員攜帶病菌進入槽內,應使工作人員穿著乾淨之衣服,所使用之長靴、手套、雨衣等應預先以50~100PPM之氯液消毒。
2-2-1
使用高壓洗淨機以50~100ppm之氯液消毒水池以清水洗淨後,再以氯水噴霧消毒,為保障工作安全,從事消毒工作時應著雨衣、頭盔,並使用口罩、護目鏡。消毒之順序,依次為人孔周圍→頂板→壁面→底部。
2-2-2
消毒工作應實施兩次第一次消毒後,放置30分鐘以上進行第二次消毒,放置30~60分鐘。消毒工作完成後,不得再進入貯水槽內。貯水槽內部之塗襯,不僅可防蝕、防銹、延長使用年限,而且可以防止細菌附著於內壁,確保水質安全。
|