排水配管需注意事項
配管前一定要先測試埋入牆內的水管是不是通的
一、斜度要夠排水才會順
冷氣使用是10~20年的事,而埋入式冷氣更是講究
因埋在天花板內,日後如果出問題,對客戶來說是很頭痛的事
可能要拆裝潢才能解決問題
二、排水配管要保溫,我排水保溫厚度是2分,比銅管的保溫還厚,材質是冷凍級,可耐零下的溫度
不過是做VRV系統的客戶,才會建議做此規格,材料含工資會較高些
每台埋入式內機的排水配管及保溫材料+施工,約要1200元
而pvc管也要用厚管,水管上面有字,
紅色的是厚管(水管),黑色的是薄管(電管)
最好有六分以上的管徑,如果沒做保溫,即使是厚管也會有結露水的現象
三、排氣
排水配管盡量能做排氣,圖片上三通向上即是排氣
1.可以確保排水很順
2.可減少排水管的廢氣,到灌回室內機,造成銅管氧化,漏冷媒現象
3.方便日後清洗
圖片上三通前有一個球塞,那是我近幾年,施工維修中,發現自創的方法
目前只要做到埋入式施工,我一定會做此球塞
做此球塞,在5~10年後,假如排水管塞住,要通排水管時
就把球塞關掉,排氣管處,有做閥接頭方便日後
接水管用加壓的水打入,即可清通排水管
注意水管的耐壓,一般厚管耐壓都有6kg的耐壓,實際上不只
但在注水加壓時,最好還是不要超過6kg的壓力
最後,如果能找到冷氣排水配管的末端,通常是在水溝
建議要做「防臭存水彎」,以防水溝的沼氣到灌入室內機
不出兩年就會漏冷媒,到時可能又要拆裝潢了
或者室內機在安裝前,先將室內機分解,裸銅管部份先做防銹
最佳防銹材料是:樹脂漆、瀝青、凡立水
或者船用的防銹漆,不過很貴一加侖要上萬元,沒人在用這個
一般的漆跟紅丹漆,效果不好,頂多兩年就會生銹
另外建商在做排水管路時
冷氣的排水配管一定要獨立配管,不要跟其他的排水管路做在一起
如果跟污水管配在一起那就慘了,冷氣的銅管不出幾年就會漏冷媒
跟雨水配管做在一起時,下雨天
排水的排氣,來不及排放時,就會由冷氣的排水管倒灌入室內
很多大樓在設計時會出現此錯誤
住在越上樓層的住戶,會越容易發生這情況
所以在配管是做道三通排氣,可以改善此問題
建議客戶大大們,在師父施工時,請他們做好
保溫,PVC管,排氣三通...這三樣很重要
還有裝潢場千萬不要用透明軟管做排水管
日後會變形,造成排水不順,一定要配PVC管
重點還是在價錢,要好的品質必預付出同樣的代價