分離式冷氣機安裝規範
1、 選擇安裝地點,當周圍環境中有障礙物時應保持,外機上方1000毫米以上,左右
側100毫米以上,接管處維修側300毫米以上,出風方向側1000毫米以上。
2、 室內外機電源線徑須按電工法規之容量配置,並照標單內容指定之廠牌施工。
3、 室內外機冷媒管徑須按設備出廠配置不得擅自變更,並照標單內容指定之廠牌施工。
4、 擴管加工:A、使用切管機正確切割銅管。B、完全清除配管切口的毛刺,使銅管
口向下以免毛刺掉進銅管內。C、使用擴口加工工具依下表進行擴口。
外徑/毫米
|
凸出沖模尺寸/毫米
|
6.35
|
2.0至2.5
|
9.25
|
3.0至3.5
|
12.7
|
3.5至4.0
|
15.88
|
3.5至4.0
|
5、 冷媒被覆管用配管膠帶從室外機組出口處開始纏繞配管至室內機組入口處,如配管
要經過天花板、洗手間等溫度和濕度較高的地方,必須加包裹隔熱材料以防止冷凝
形成。
6、 若為埋入隱藏室內機,排水管路必須包裹隔熱材料以防止冷凝形成,排水管洩水坡度不得小於1/100cm,若洩水坡度不足時需安裝排水泵。
7、 不鏽鋼安裝架本體以外之附件也應使用不鏽鋼材質。
8、 抽真空、洩漏測試:抽真空應超過15分鐘以上,並確保真空壓力計(非複合壓力錶) 的讀數為-0.101MPa﹝量表﹞-760mHg,站真空3-5分鐘確保真空壓力計讀值沒有上升,使可將設備內磅集冷媒放出配置系統內,使用探漏儀器或肥皂和水溶劑進行室內外機組及接頭的氣體洩漏測試,若有需添加冷媒時,不得將冷媒汽缸倒轉過來添加。
9、 試運行:確保機組運作正常。
10、 請向使用單位進行解釋如何使用或操作冷氣機,以及必要的安全注意事項。
11、 上述之施工過程必須經由承辦人員確認及照相存證。
12、 若銅管必須燒焊連接(20米以上),燒焊器具必須裝設防爆裝置並告知承辦人員,使得以施工。
13、 得標廠商需配合學校運作進行施工。
得標廠商需對施工工程保固一年,設備零件保固一年,壓縮機保固三年。
|