濕球溫度(WB):水吸熱蒸發,使感溫球溫度下降之溫度(與空氣飽和度有關).
露點溫度(DP):使水蒸氣開始凝結成水滴的溫度(結露現象)
乾球與濕點溫差:愈大表示愈乾燥;愈小表示潮濕
空氣中實際含水氣重量(乾球溫度DB)
相對濕度:-------------------------------------------------- % RH
空氣中最大含水氣重量(露度溫度DP)
一般空間除濕需求能力概算= 0.25公升 /m2
一般標準空間換氣量 = 15C FM / 人 或約為冷氣總送風量之10~20%
一般人員發熱量: 靜態作業 100Kcal/hr 運動狀況 200Kcal/hr
抽真空的重要性:
1.如系統中有空氣:將造成高壓過高,壓縮機負載電流上升.
2.如系統中有水份:(1)使冷凍油與水產生乳化作用(2)造成系統阻塞現象
乾燥過濾器 Dryer
裝置冷凝器出口/膨脹閥入口前,其作用為除去系統中所含的水份,因乾燥器內也裝置有濾網,故可兼作過濾用.
視窗
依視窗安裝的位置有不同的目的:
1.在壓縮機曲軸箱的視窗,用以檢視潤滑油油面.
2.在凝結器上,用以檢視冷媒量.
3.在儲液器上,用以檢視冷媒量.
4.在膨脹閥前,用以檢視冷媒充填量是否足夠,有汽泡則表
示冷媒不足,加設水份指示器,謂之檢濕窗.
5.在油分離器之回油管上,用來檢視潤滑油是否返回壓縮機.
過載保護器
用於窗型冷氣機/電冰箱/等小型壓縮機之過載保護,安裝於壓縮機外殼之上方,直接感測壓縮機外殼之溫度,如溫度超過80℃表示壓縮機有過載現象,應跳脫切斷壓縮機電源,以免壓縮機線圈燒燬,當壓縮機冷卻後又會自動閉合,其依據壓縮機容量之大小有不同之規格,選用時應注意.
曲軸箱電熱器
因停機時間過長,則冷媒與潤滑油之混合量過多,壓縮機再啟動時由於冷媒之沸騰,潤滑油無法被油泵吸入循環,造成潤滑不良.因此除非長期停機或修理,不得將曲軸箱加熱器的電源切斷,再開機則應先預熱數小時.
安全閥
冷凝器之高壓超過270psig時,壓縮機應停止,如高壓開關故障時,高壓升高, 壓縮機勢必因過載而跳脫.如壓縮機未停機,高壓繼續上升到300psig.則高壓安全閥開始釋放冷媒氣體.
|