空調排水目的:
由於空調設之蒸發器或冰水盤管,在其管內的冰水(冷媒)與空氣進熱交換時,由於管內溫度到達環境空氣的露點溫度,而使空氣中水份在蒸發器或冰水盤管的表面不斷凝結成許多水珠,故需藉由排水管將其排出設備外,以避免積留於設備內.
空調排水管徑選擇:
冷氣噸數(RT) 5 10 20 30 50 80 150
選擇管徑(吋) 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3
排水斜度(CM) 1/100 1/100 1/150 1/150 1/200 1/300 1/300
註:小型送風機水盤應以有斜度之吊裝(1/100),
小型送風機之管閥應盡量裝接在滴水盤內,以免凝結水外滴。
排水管之吊架:
PVC管徑(mm) 15以下 20-40 50 65-125 150以上
吊架間距(M) 0.75 1 1.2 1.5 2.0
空調排水管的保溫:
由於在空調設備所產生的凝結水仍為低溫狀態,為避免排水管表面仍然產生結露現象,
故當空調箱冷凝排水管,經非空調區域,其排水管需保溫施作
厚度1/ 2” t ( 5” ∮至2”∮) 厚度3/ 8” t(11/ 2” ∮至1”∮)。
存水彎:
冷氣送風風車與排水口置於同一機體空間之排水,應於冷氣設備排水出口處應裝罝存水彎,因當風車在運轉送風的同時,會造成箱體之負壓,故為避免外界空氣,汙氣或雜質,經由排水管吸入箱體,所以需藉由存水彎內的水與外界做為隔絕,而存水彎的高度則必需大於風車的靜壓,
例如:有一空調箱之風車靜壓為1”( 2.54c m ),故存水彎的高度則需高於2.54cm.

斜T三通與45°彎頭:
為增加排水效率,故於排水管之平面與立管配管連接應使用斜T三通與45°彎頭零件配管施工.

排氣鵝頸:
於排水立管之最項端需裝設排氣鵝頸,以利排氣及防止異物進入排水管.

清潔口:
於排水管之平面幹管未端應裝設清潔孔以便排水管之清潔作業,而清潔口之裝設高度需高於該排水平面之最高處.

排水管之防震及排水濠溝:


|